U skladu s odredbama "Vatrogasnog kodeksa za visokogradnju", u zatvorenom hidrantskom sustavu, ventil vodovodnog cjevovoda podijeljen je u nekoliko neovisnih odjeljaka, a ventil treba imati očigledne znakove otvaranja i zatvaranja. To je u svrhu zaustavljanja uporabe cijevi vatrogasne hidrantte s količinom koja nije niža od jednog korijena.
S razvojem moderne arhitekture, sve vrste cijevi u zgradama trebaju biti skrivene koliko god je to moguće. Stoga se plinovodni cjevovod nalazi u stropu, cijevna cijev, univerzalna, ali postoji problem, tj. Ne može se nadzirati otvoreni stezaljki hidrantskih cjevovoda, kada dođe do požara kad normalna uporaba hidrata može izazvati skrivene opasnosti. Primjeri su sljedeći: Projekt izgradnje površine od 50.000 četvornih metara, podzemnih tri kata, visine građevine više od 110 metara, za projektiranje rasporeda zapovijedanja, sastanaka i druge funkcije kao jedna integrirana inteligentna zgrada, njegov visok stupanj automatizacije u kućanstvu je rijedak. U dizajnu svog automatskog sustava za raspršivanje alkohola prikazat ću sve indikatore protoka prije nego što se ventilni ventil koristi u signalnom ventilu, tako da se može prikazati stanje sustava u vatrogasnom centru, a može se vidjeti na jednom mjestu problem, druga kontrola razine života i vatre, pumpa za pokretanje i zaustavljanje, itd. su razumno praćenje, samo kontrola ventila s vatrom hidrantima u skladu sa normama samo korištenje običnih ventila, ima jasno otvaranje i zatvaranje znakova, ali u vatrogasnom kontrolnom centru nije prikazano, pored tih ventila za estetske potrebe nalaze se u cijevi i strop, kvaliteta radnika ne može jamčiti pouzdanost sustava. Dakle, tijekom procesa prihvaćanja sustava zaštite od požara, iako je Ministarstvo elektrotehnike stožerno vodstvo, građevinske jedinice i projektne jedinice vrlo su priložene važnosti za implementaciju i ispravljanje rano, dobro provodi probe, ali u vatrogasce formalno prihvaćanje u procesu, ali bilo je problema, postoji hidrantna vertikalna cijev na hidrant u svakom slučaju i ne stavlja vodu, a ostala četiri su normalni efluent, u vatrogasnom centru također nije našao nikakav problem. Kasnije u inspekciji utvrdio da je ustajalo, jer remont zatvorio upravljački ventil na oba kraja, a remont radnici nisu otvorili ventil, uzrokujući da vatrogasni hidrant ne vodi.
Mislim da u takvim okolnostima, za koje svi mi pripada velika važnost, još uvijek postoji takav problem, au običnim vremenima u slučaju laganog sna, ne znam kakve će se probleme pojaviti. To je povezano s sustavom protupožarnih hidrantskih sustava koji se može rabiti u racionalnom korištenju ključnih problema, a najpouzdaniji način da se izbjegne takva situacija je postavljanje upravljačkog ventila hidrantskog sustava u signalni ventil i stanje otvaranja ventila može se prikazati u vatrogasnom centru kako bi se olakšalo nadzor nad upravnim osobljem, iako je trošak poboljšan, njegova investicija u cijelom sustavu paljbenih hidrantskih sustava još uvijek je vrlo mala i može znatno poboljšati cijelu sigurnost protupožarnih hidrantskih sustava, ovo ulaganje mislim da je vrijedno.